橋架安裝隔多少米應該加一個固定支架?

2022-05-10
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-10

  兩組電纜橋架安裝在水平同一高度的時候,它們的最小距離不得小于1m。直線段鋼制電纜橋架長度超過30m,鋁合金或玻鋼制橋架長度超過15m時,設有伸縮節,電纜橋架版跨越建筑變形縫處設置補償裝置。

匿名用戶

2022-05-10

  電纜橋架和用電設備交叉的時候,它們的最小距離不得小于1mm。水平橋架采用吊桿安裝、托臂安裝時,支架間距為1.5m,垂直安裝的話,支架間距2m即可。風管長邊≤300mm時,宜采用吊碼安裝,吊桿間距≤1500mm。

匿名用戶

2022-05-10

  槽式電纜橋架由室內進去室內的時候,電纜橋架的向外坡度不得小于1%。在平行圖上繪出橋架的路由,要注明橋架起點、終點、拐彎點、分支點及升降點的坐標或定位尺寸、標高,如能繪制橋架敷設軸側圖,則對材料統計將更精確。